仪表测量结果的准确程度不仅与仪表准确度等级有关,而且与其测量范围有关系。所以,适当选用仪表的测量范围,才能达到测量的准确度。如果仪表的测量范围比被测量数值大很多,其测量误差将会很大。,为测量220V的直流电压而选用准确度为1.5级,测量范围为400V的电压表,其测量相对误差为±2.73%;如选用测量范围为600V的电压表,其测量相对误差为±4.1%。仪表的测量范围应与互感器配合,并满足下列要求:应尽量保证电气设备在正常运行时,仪表指示在量程的2/3以上,并考虑过负载运行时,能有适当指示。

江苏镇江矿缆回收专业团队废电缆回收

长期高价各类二手电线电缆、橡套电缆、硅橡胶电缆、氟塑料电缆、塑料电缆、聚氯乙电缆、聚醚砜绝缘电线 耐油/耐寒/耐温/耐磨线缆、

塑料线缆、油纸力缆、塑料绝缘控制电缆、油浸纸绝缘电缆、空气绝缘电缆、矿物绝缘电缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、同轴电缆、阻燃电缆、裸电线、电磁线、工厂电缆、电缆、生产用电线电缆、机电用电线电缆服务



导线截面积与载流量的计算
一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的值4×8A/mm2=32A
二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A)
三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则 .8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用 8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气关不能使用16A,应该用大于17A的。

江苏镇江矿缆专业团队废电缆参加过招工的电工朋友大都知道,应聘维修电工,笔 几乎少不了要考基本的电工电路。提起电工电路,三相电机的正反转控制电路及三相电机的星三角降压启动电路是无法绕过的,在以前的文章里笔者多次提及,这种典型的电路随着不同的设计理念及不同的控制方法有着不同的画法。根据走访和交流,我们发现大多数应聘者在画这类电路图时,大多画的是传统的典型画法。随着技术的进步和 的电气元器件特别是pl变频器等的使用,对电机的控制更加简单、安全而。此种方式的动态转矩计,釆用营原研究所的挂线(普罗尼制动)方式,电脑画面会显示转矩曲线。其挂线的形式如上右图所示。磁滞制动法因磁滞制动由低速到高速有稳定的制动力关系,转矩计使用很多,其原理为磁场中的磁滞力将对运行中的被测电机施加制动力制动。此时,反作用转矩会作用到磁滞转子的定子上,此时用测力器(loadcell)测出。制动力用产生磁场的线圈电流能任意设定。但磁滞转子的惯量大是其缺点,输出转矩为100mNm以下的小型步进电机普遍采用此方法。跳跃闭锁继电器的电流启动值。电气防跳回路通常选用电流型动作线圈跳跃闭锁继电器,作为电流启动。根据电力工业部1984年反事故措施和电力系统二次回路设计规程规定,跳跃闭锁继电器的电流启动值应与断路器的跳闸电流配合,其电流启动值不得大于断路器跳闸电流的50%。也就是说跳跃闭锁继电器电流线圈动作值按断路器跳闸电流选择,以保证继电器的灵敏度。当断路器跳闸电流改变时,必须更换相应规格的跳跃闭锁继电器,这也就是为什么保护厂家继电器板子不同规格跳跃闭锁继电器启动电流的原因。TN-C系统TN-S系统TN-C-S系统TT系统IT系统通过上述分析可知,三相四线制是低压配电系统按照带电导体系统分类中的一种。三相四线制带电导体系统的接地系统既可以采用TN-C系统,也可以采用TN-S系统、TN-C-S系统和TT系统。(版权所有)TN-S系统、TN-C-S系统和TT系统末端导线的个数均为5个,都可称作所谓的“三相五线制”,那又如何将它们加以区分呢?所以三相五线制是一个混淆接地系统和带电导体系统两个互不关联的系统的错误名词,在编制电气规范和设计文件时应注意避免采用。